第一種電気工事士の過去問
令和2年度(2020年)
配線図問題 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 配線図問題 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により正逆運転させる制御回路である。この図の矢印で示す箇所に関する以下の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
②で示す接点の役目は。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
②で示す接点の役目は。
- 押しボタンスイッチPB−2を押したとき、回路を短絡させないためのインタロック
- 押しボタンスイッチPB−1を押した後に電動機が停止しないためのインタロック
- 押しボタンスイッチPB−2を押し、逆転運転起動後に運転を継続するための自己保持
- 押しボタンスイッチPB−3を押し、逆転運転起動後に運転を継続するための自己保持
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は(4)番です。
この問題を解説するうえで簡単にこのシーケンス回路の説明をします。
まず回路に押しボタンが3つある事が分かると思います。
PB1はどのスイッチよりも電源側にあるブレーク接点ですから
これを押すと全ての動作が止まる、
停止スイッチである事が分かります。
※正転、逆転を切り替える際は、
回路にインタロックが組まれているので
一度PB1を押して動作を停止させる必要があります。
PB2を押すとmc-1に電流が流れmc1のスイッチが動作します。
mc1のスイッチは電動機の上にある正転のスイッチ、
PB2の左にある自己保持のスイッチ、
(これによってpb2を押し続けなくても、
mc-1のコイルに電流が流れ続けますから、
電動機が動作し続けます。)
mc-2のコイルの上にあるインタロック(ブレーク接点)
(これは万が一PB3を押してしまっても、
このブレーク接点で遮断していますから
回路が短絡しません)。
あとはランプ類の所にもスイッチはありますが、
今回の問題とは関係ありませんので説明を省きます。
PB3を押すと今度はmc-2に電流が流れ
PB2の時と同様、
各連動するマグネットスイッチが動作し
今度は電動機が逆転します。
そして問題は②に示すmc-2のスイッチの役割はという事ですから
これは自己保持のスイッチという事になります。
各選択肢を解説すると下記の通りです。
1 .押しボタンスイッチPB−2を押したとき、回路を短絡させないためのインタロック
これはmc-1の上にある、
mc-2のインタロックの事を指しますから不正解です。
2 .押しボタンスイッチPB−1を押した後に電動機が停止しないためのインタロック
これは誤りです。
PB-1を押しても停止させないためのインタロックを組んでしまうと
THRで止まるまで停止しない電動機になってしまうので不正解です。
3 .押しボタンスイッチPB−2を押し、逆転運転起動後に運転を継続するための自己保持
そもそもPB-2は正転の為のスイッチです。
そして正転の自己保持のスイッチは、
PB2の左にあるmc-1のマグネットスイッチですから。
これは不正解です。
4 .押しボタンスイッチPB−3を押し、逆転運転起動後に運転を継続するための自己保持
これが正解です。
②に示す接点の役割は、
逆転を自己保持させるためのスイッチです。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
点線枠で囲った部分の回路は「自己保持回路」であり、
「インターロック回路」でないことを判断します。
次にMC-2が作動し、接点が閉じると電動機が、
逆転することも読み取ります。
次に押しボタンスイッチPB-2の接点から、
回路図を下に追っていくと、MC-1のコイルがあります。
これは、PB-2を操作するとMC-1が動作します。
そして、回路図でMC-1の接点を探すと、
電動機の電路にMC-1の接点がありその横に、
「正転」の文字があります。
このことからPB-2の操作は電動機を、
「正転」させる操作というのがわかります。
同じように回路図を見ますと、PB-3の操作は、
MC-2コイルに電力を供給し電動機を、
「逆転」させる操作とわかります。
さらに点線で囲われたMC-2は自己保持回路ですので、
以上のことから、「押しボタンスイッチPB-3を押し、
逆転運転起動後に運転を継続するための自己保持」だと、
判断できますので答えは(4)です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「押しボタンスイッチPB−3を押し、逆転運転起動後に運転を継続するための自己保持」です。
②で示した MC-2(メーク接点2)は自己保持接点です。
そのため、PB-3を押した後手を離しても、動作を継続します。
【自己保持回路】
電磁リレーに与えられた入力信号による自己接点で、コイルに電流を流して動作回路を作り動作を保持する回路です。
入力信号を除いても、電磁リレーは継続して動作します。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問43)へ