第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 一般問題 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
写真に示すコンセントの記述として、誤っているものは。
- 病院などの医療施設に使用されるコンセントで、手術室や集中治療室(ICU)などの特に重要な施設に設置される。
- 電線及び接地線の接続は、本体裏側の接続用の穴に電線を差し込み、一般のコンセントに比べ外れにくい構造になっている。
- コンセント本体は、耐熱性及び耐衝撃性が一般のコンセントに比べて優れている。
- 電源の種別(一般用・非常用等)が容易に識別できるように、本体の色が白の他、赤や緑のコンセントもある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものの選択です。
今回の写真は医療用コンセントです。
したがって、選択肢の1,3,4は正しい記述です。
2 .電線及び接地線の接続は、本体裏側の接続用の穴に
電線を差し込み、一般のコンセントに比べ外れにくい
構造になっている。
この記載は通常の一般コンセントでも同じです。
したがって、選択肢 2 が正解となります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
写真の機器は医用コンセントです。
医療現場で使用される医用コンセントは、JIS規格:JIS T 1022に規定された性能を有している必要があります。
具体的には、
①高い接地性能(接地極付)
②耐衝撃性や対薬品性
③停電時に給電を継続し、かつ色分けによって商用電源か非常用電源か区別できること
などが規定されています。
以下、選択肢ごとの解答について解説します。
1.病院などの医療施設に使用されるコンセントで、手術室や集中治療室(ICU)などの特に重要な施設に設置される。
⇨設問の通りです。医療現場では、万が一の感電事故を減らすため接地極付きコンセントが採用され、また、停電時でも給電できるように非常用電源から給電します。
2.電線及び接地線の接続は、本体裏側の接続用の穴に電線を差し込み、一般のコンセントに比べ外れにくい構造になっている。
⇨抜けどめコンセントの説明ですが、設問の写真は抜けどめ構造はないため誤りです。
3.コンセント本体は、耐熱性及び耐衝撃性が一般のコンセントに比べて優れている。
⇨医用コンセントは一般コンセントに比べて、耐衝撃性と耐薬品性に優れますので、設問の通りです。
4.電源の種別(一般用・非常用等)が容易に識別できるように、本体の色が白の他、赤や緑のコンセントもある。
⇨医用コンセントは停電時の挙動によって色分けされています。具体的には以下の通りです。
白色:家庭用コンセントと同じく、停電時に電気が遮断されます。
赤色:停電時でも短時間(数十秒程度)で給電を再開できる箇所に使用されます。
緑色:停電時でもUPSなどの無停電電源装置によって給電が可能です。
よって選択肢2が誤りです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
答えは(2)「電線及び接地線の接続は、本体裏側の接続用の穴に電線を差し込み、一般のコンセントに比べ外れにくい構造になっている。」です。
写真のコンセントは医用コンセントです。
医療用電気機械器具を使用するためのコンセントです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する