第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)下期
問33 (一般問題 問33)
問題文
図は、自家用電気工作物構内の高圧受電設備を表した図である。
この図に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④に示すPF・S形の主遮断装置として、必要でないものは。
この図に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④に示すPF・S形の主遮断装置として、必要でないものは。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和6年度(2024年)下期 問33(一般問題 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
図は、自家用電気工作物構内の高圧受電設備を表した図である。
この図に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④に示すPF・S形の主遮断装置として、必要でないものは。
この図に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④に示すPF・S形の主遮断装置として、必要でないものは。

- 過電流継電器
- ストライカによる引外し装置
- 相間、側面の絶縁バリヤ
- 高圧限流ヒューズ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、図に示された高圧受電設備の設置に関する記述の中で、必要ないものを選ぶことが求められています。設置において必要な部品や設備は規定に従い選定されるべきであり、過剰なものや不必要な部品を使用することは適切ではありません。
この記述は不適切です。高圧受電設備の設置には、通常の通信機器は不要です。通信機器は、特別な通信用途がある場合にのみ使用され、通常の高圧受電設備の設置には含まれません。
この選択肢は正解(不要)です。
この記述は適切です。引外し装置は、雷害や過電圧の影響を受ける可能性のある部分に設置されることが求められます。この装置は、設備を保護するために重要な役割を果たします。
この選択肢は不正解です。
この記述は適切です。絶縁バリヤは、高圧受電設備の安全性を確保するために使用され、電気設備の絶縁を強化する重要な役割を果たします。
この選択肢は不正解です。
この記述は適切です。高圧線路ヒューズは、過電流を防ぐための保護装置として不可欠であり、高圧受電設備において重要な役割を担います。
この選択肢は不正解です。
この問題では、高圧受電設備において必要ない部品や装置を選ぶことが求められました。通常、通信機器は高圧受電設備の設置に必要ありませんが、その他の部品や装置は、安全性や機能性を確保するために必要です。特に、引外し装置や絶縁バリヤ、ヒューズなどは、設備を保護するために欠かせないものです。設置においては、規定に従い必要な部品だけを選定することが重要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和6年度(2024年)下期 問題一覧
次の問題(問34)へ