1級土木施工管理技術の過去問
平成25年度
(旧)平成25年〜27年度 問91
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成25年度 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
コンクリート構造物の鉄筋継手に用いられるガス圧接継手に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 鉄筋の種類がSD345のものとSD490のものを圧接して良い。
- 熱間押抜ガス圧接部の検査では、外観検査は適用できない。
- 手動ガス圧接継手の外観検査で、圧接面のずれが規定値を超える場合は、不合格となった圧接部を再加熱し、圧力を加えて修正する。
- 手動ガス圧接継手の超音波探傷検査では、送信探触子と受信探触子をリブにセットし、受信子で受信した反射エコー高さを測定して圧接部の合否を判定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
よって、1は適当ではありません。
2 . 熱間押抜ガス圧接部の検査では、外観検査を適用します。
よって、2は適当ではありません。
3 . 手動ガス圧接継手の外観検査で、圧接面のずれが規定値を超える場合は、不合格となった圧接部を再加熱し、圧力を加えて修正することはできません。
よって、3は適当ではありません。
4 . 手動ガス圧接継手の超音波探傷検査では、送信探触子と受信探触子をリブにセットし、受信子で受信した反射エコー高さを測定して圧接部の合否を判定します。
よって、4は適当です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
手動ガス圧接継手の超音波探傷検査では,送信探触子と受信探触子をリブにセットし,受信子で受信した反射エコー高さを測定して圧接部の合否を判定します。は適当です。
その他の選択肢は下記の通りです。
1 鉄筋の種類がSD 345のものとSD 490 のものを圧接してはいけません。
2 熱間押抜ガス圧接部の検査では,外観検査を適用します。
3 圧力を加えて修正することはできません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問90)へ
平成25年度問題一覧
次の問題(問92)へ