1級土木施工管理技術の過去問
令和6年度
問題A 3 問31
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度 問題A 3 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
軟弱地盤や液状化の恐れがある地盤における上水道管布設に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 軟弱層が深く予想沈下量が大きい地盤に管を布設する場合は、伸縮可撓性が小さく、かつ離脱防止性能を持った継手を適所に用いることが望ましい。
- 砂質地盤で地下水位が高く、地震時に間隙水圧の急激な上昇による液状化の可能性が高いと判定される場所では、適切な管径を選定するほか必要に応じ地盤改良等を行う。
- 軟弱層が浅い地盤に管を布設する場合は、管の重量、管内水重、埋戻し土圧等を考慮して管底部での土圧増加分等を計算し、沈下量を推定した上で管径を選定する。
- 軟弱層が深い地盤に管を布設する場合は、薬液注入工法、サンドドレーン工法等により地盤改良を行うことが必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題のポイントは、軟弱地盤や液状化地盤における水道管布設の工法選定と対策です。
不適当です。
軟弱層が深く予想沈下量が大きい地盤においては、伸縮可撓性が高い継手を用いることが一般的です。
伸縮性がない継手を使用すると、地盤沈下や変形に追従できず、
管や継手が損傷するリスクが高まります。
不適当です。
砂質地盤で地下水位が高く、地震時に間隙水圧の急激な上昇による液状化の可能性が高いと判定される場所では、
管径ではなく、適切な管種や継手を選定しなければなりません。
また必要に応じて地盤改良を行います。
不適当です。
軟弱層が浅い地盤に管を布設する場合は、管の重量、管内水重、埋戻し土圧等を考慮して管底部での土圧増加分等を計算し、
沈下量を推定した上で管種・継手・管径を選定して施工を行います。
適当です。
軟弱層が深い地盤では、薬液注入工法やサンドドレーン工法などの地盤改良が適切です。
これらの工法により、地盤強度を向上させて沈下や液状化リスクを軽減することが可能です。
軟弱地盤や液状化が懸念される地盤での上水道管布設における設計条件と
適切な施工法を理解しましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
令和6年度問題一覧
次の問題(問32)へ