一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(環境・設備) 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(環境・設備) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 全般換気は、室全体の空気を入れ替えることにより、室内で発生する汚染物質の希釈、拡散及び排出を行う換気方式のことである。
- 第一種機械換気方式は、給気機及び排気機を用いるため、正圧に保つ必要のある室にも採用することが可能である。
- 風圧力によって室内を換気する場合、その換気量は、外部風向と開口条件が一定であれば、外部風速の平方根に比例する。
- 温度差による換気において、外気温度が室内温度よりも高い場合、外気は中性帯よりも上側の開口から流入する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.設問通りです。
3.風力による換気量は外部風向と開口条件が一定であれば、一般的に風が強く吹くほど換気量は増えます。設問の記述において「外部風速の平方根に比例」は誤りで、「外部風速に比例」が正しいです。
4.設問通りです。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
2.正しい→正しい記述です。
3.誤り→風圧力による換気量は Q∝αAV√(⊿C) で表されます。よって外部風速Vに比例します。
4.正しい→外気温度が室内温度よりも高い場合(夏季)は中性帯より上側から、外気温度が室内温度よりも低い場合(冬季)は下側から流入します。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
2. 正しい。設問の通りです。
3. 誤り。風圧力によって室内を換気する場合、その換気量は外部風速に比例します。
4. 正しい。設問の通りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問24)へ