給水設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
   1 .
作動している給水ポンプ内のキャビテーションは、水温が一定の場合、ポンプ吸込口の管内圧力が低いときに発生しやすい。
   2 .
大便器洗浄弁には、逆サイホン作用による汚物の給水管への逆流を防止するために、バキュームブレーカーを設ける。
   3 .
飲料水用配管から空調設備配管へ給水する場合には、クロスコネクションを防止するために、一般に、逆止め弁を設ける。
   4 .
高置水槽方式において、揚水管の横引きは、ウォーターハンマーの発生原因となる水柱分離を防止するために、できるだけ低い位置で計画する。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(環境・設備) 問14 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

9

この問題は、給水設備に関する問題です。

給水管内で起こる現象と名称をしっかり覚えて、解答できるように学習しましょう。

選択肢1. 作動している給水ポンプ内のキャビテーションは、水温が一定の場合、ポンプ吸込口の管内圧力が低いときに発生しやすい。

正しいです。

キャビテーションは、液体中に気泡が生じる現象であり、液体内が低圧状態となった時に発生しやすいです。

選択肢2. 大便器洗浄弁には、逆サイホン作用による汚物の給水管への逆流を防止するために、バキュームブレーカーを設ける。

正しいです。

バキュームブレーカーとは、断水などで給水管内が負圧になる時に、逆流を防止する装置です。

大便器洗浄弁には、逆サイホン作用による汚物の逆流防止のために、バキュームブレーカーを設置します。

選択肢3. 飲料水用配管から空調設備配管へ給水する場合には、クロスコネクションを防止するために、一般に、逆止め弁を設ける。

誤りです。

クロスコネクションとは、上水と上水以外の水が混じってしまう配管のことです。

上水と上水以外の配管は、たとえ逆止め弁を付けたとしても、接続してはいけません。

選択肢4. 高置水槽方式において、揚水管の横引きは、ウォーターハンマーの発生原因となる水柱分離を防止するために、できるだけ低い位置で計画する。

正しいです。

高置水槽方式で揚水管の横引きを屋上付近で長くしてしまうと、水柱分離が起こりやすく、ウォーターハンマーの原因となります。

よって、揚水管の横引きは地上付近で長くするのが適切です。