一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問58 (学科3(法規) 問18)
問題文
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問58(学科3(法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

- Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
それぞれの地域で面積や高さ、用途でどの建築物にしなければならないのかを覚えておく必要があります。
正しいです。
防火地域内で階数が2以下で延べ面積が100m^2以下のためです。
正しいです。
準防火地域内で、地階を除く階数が3以下で延べ面積が1500^2以下のためです。
誤りです。
少しでも防火地域内に建っていれば防火地域の規定を採用します。
100m^2を超えているので、耐火建築物かそれと同等以上の延焼防止時間となる建築物にしなければなりません。
正しいです。
準防火地域内にある地階を除く階数が4以上の建物のためです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
この問題は耐火建築物、準耐火建築物にしなければならない建築物についての問題です。
法61条より防火地域または準防火地域内にある建築物は技術的基準に適合させなければなりません。
令136条の2【防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準】より、
第一号は防火地域で3階以上か延べ面積100㎡超、準防火地域で4階以上か延べ面積が1500㎡超えの建築物について
イ→耐火建築物、ロ→これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物
としなければならないとあります。
第二号は防火地域で2階以下、延べ面積100㎡以下、準防火地域で3階建てで延べ面積1500㎡以下のものか2階以下で延べ面積500㎡超え1500㎡以下建築物について
イ→準耐火建築物、ロ→これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物
としなければならないとあります。
正しいです。
防火地域内、2階以下、100㎡以下なので、準耐火建築物以上としなければなりません。
正しいです。
準防火地域内、3階建て・延べ面積1500㎡以下なので準耐火建築物以上としなければなりません。
誤りです。
防火地域、延べ面積100㎡超なので耐火建築物としなければなりません。
準耐火建築物にはできないので誤りです。
正しいです。
準防火地域、4階なので耐火建築物としなければなりません。