過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

建築物環境衛生管理技術者の過去問 第48回(平成30年度(2018年)) 空気環境の調整 問85

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
音圧レベル70dBの音源室と面積10m2の隔壁で仕切られた等価吸音面積(吸音力)20m2の受音室の平均音圧レベルを40dBにしたい。このとき、隔壁の音響透過損失として確保すべき値に最も近いものは次のうちどれか。なお、音源室と受音室の音圧レベルには以下の関係がある。
L1 − L2 = TL + 10log10 ✕ (A2/Sw
ただし、L1,L2は、音源室、受音室の平均音圧レベル[ dB ]、A2は、受音室の等価吸音面積[m2]、Swは、音の透過する隔壁の面積[m2]、TLは、隔壁の音響透過損失[ dB ]である。ただし、log102 = 0.3010、log103 = 0.4771とする。
   1 .
24dB
   2 .
27dB
   3 .
30dB
   4 .
33dB
   5 .
43dB
( 第48回 建築物環境衛生管理技術者試験 空気環境の調整 問85 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

5

正解は(2)です。

変な式が出てきたから捨てよう、となるのはあまりにも勿体無い問題です。

問題文に出てきた数値を式に代入するだけで解けます。

L1-L2=TL +10log10(A2/Sw)

に、L1=70、L2=40、A2=20、Sw=10を代入して

70−40=TL+10log10(20/10)

30=TL+10log102

TL=30−10log102

問題文より、log102=0.3010とする、とあるので代入し、

TL=30−10×0.3010

TL=30−3.010≒27[dB]

と、なります。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この建築物環境衛生管理技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。