建築物環境衛生管理技術者の過去問 第49回(令和元年度(2019年)) 給水及び排水の管理 問134

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
排水通気設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。..
   1 .
排水管内部の詰まり具合や腐食状況は、内視鏡や超音波厚さ計等により確認できる。
   2 .
排水槽の清掃では、最初に酸素濃度が15%以上、硫化水素濃度が25ppm以下であることを確認してから作業を行う。
   3 .
排水横管の清掃にワイヤ法を使用する場合、一般に長さ25m程度が限界とされている。
   4 .
水中ポンプのメカニカルシール部のオイルは、6カ月〜1年に1回、交換する。
   5 .
排水管の清掃に用いるウォータラム法は、閉塞した管内に水を送り、圧縮空気を一気に放出してその衝撃で閉塞物を除去する。
( 第49回 建築物環境衛生管理技術者試験 給水及び排水の管理 問134 )