乾球温度26.0°C、絶対湿度0.0105kg/kg(DA)の空気1,000kg/h と、乾球温度34.4°C、絶対湿度0.0194kg/kg(DA)の空気500kg/h を混合した場合の空気について、乾球温度と絶対湿度との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
  • 乾球温度 [°C] 28.8   絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0135
  • 乾球温度 [°C] 28.8   絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0164
  • 乾球温度 [°C] 30.2   絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0150
  • 乾球温度 [°C] 31.6   絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0135
  • 乾球温度 [°C] 31.6   絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0164

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

異なる温度と湿度を持つ2つの空気流を混合すると、新しい空気の温度と湿度は、それぞれの質量流量(kg/h)を考慮した加重平均で求められます。

 

計算手順

1. 乾球温度の計算

T混合={(1000×26.0)+(500×34.4)}/(1000+500)

=(26000+17200​)/1500

=43200​/1500

=28.8°C

 

2. 絶対湿度の計算

W混合={(1000×0.0105)+(500×0.0194)}/(1000+500)

=(10.5+9.7​)/1500

=20.2/1500

=0.0135kg/kg(DA)

 

各選択肢の検討

乾球温度 (°C)絶対湿度 (kg/kg DA)正誤
28.80.0135
28.80.0164×
30.20.0150×
31.60.0135×
31.60.0164×

選択肢1. 乾球温度 [°C] 28.8   絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0135

乾球温度が 28.8°C、絶対湿度が 0.0135 kg/kg(DA) の組み合わせが最も適当です。 ​