- 乾球温度 [°C] 28.8 絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0135
- 乾球温度 [°C] 28.8 絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0164
- 乾球温度 [°C] 30.2 絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0150
- 乾球温度 [°C] 31.6 絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0135
- 乾球温度 [°C] 31.6 絶対湿度 [kg/kg(DA)] 0.0164
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
異なる温度と湿度を持つ2つの空気流を混合すると、新しい空気の温度と湿度は、それぞれの質量流量(kg/h)を考慮した加重平均で求められます。
計算手順
1. 乾球温度の計算
T混合={(1000×26.0)+(500×34.4)}/(1000+500)
=(26000+17200)/1500
=43200/1500
=28.8°C
2. 絶対湿度の計算
W混合={(1000×0.0105)+(500×0.0194)}/(1000+500)
=(10.5+9.7)/1500
=20.2/1500
=0.0135kg/kg(DA)
各選択肢の検討
乾球温度が 28.8°C、絶対湿度が 0.0135 kg/kg(DA) の組み合わせが最も適当です。