建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問67 (空気環境の調整 問67)
問題文

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問67(空気環境の調整 問67) (訂正依頼・報告はこちら)

- (蒸気)A (冷水)B (冷却水)C
- (蒸気)B (冷水)A (冷却水)C
- (蒸気)B (冷水)C (冷却水)A
- (蒸気)C (冷水)A (冷却水)B
- (蒸気)C (冷水)B (冷却水)A
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「(蒸気)C (冷水)B (冷却水)A」です。
この問題は、蒸気熱源吸収冷凍機の冷凍サイクルに関するものです。
蒸気熱源吸収冷凍機は、蒸気を熱源として冷水を生成する冷凍機で、
圧縮機を使わず臭化リチウム水溶液と水を用いた吸収・再生サイクルで冷却を行います。
図中のA・B・Cはそれぞれ冷却水、冷水、蒸気の流路に対応しており、
冷媒の蒸発・吸収・再生・凝縮の流れを理解することができます。
誤りです。Aを蒸気ではなく、Aは吸収器の冷却水配管に該当します。
Bは蒸発器の冷水配管で正しいですが、
Cを冷却水ではなく蒸気配管です。
誤りです。Bは蒸気ではなく、蒸発器に通る冷水配管であり、
冷媒が冷水から熱を奪って蒸発する工程に使われます。
Aは冷水ではなく、吸収器の冷却水配管で、
冷媒を吸収する際の発熱を除去する役割です。
Cは冷却水ではなく、再生器に入る蒸気配管で、
臭化リチウム溶液を加熱して冷媒を分離します。
誤りです。Bを蒸気ではなく、冷水配管であり、
冷媒が冷水から熱を奪って蒸発する工程に使われます。
Cは冷水ではなく蒸気配管です。
誤りです。蒸気がCで正しいですが、
冷水と冷却水が逆転しています。
Aは吸収器の冷却水配管であり、
Bは蒸発器に通じる冷水配管です。
正しいです。Cは再生器に入る蒸気配管で、
臭化リチウム溶液を加熱し冷媒(水蒸気)を分離する役割を持ちます。
Bは蒸発器に入る冷水配管で、冷媒が冷水から熱を奪って蒸発し、
冷水は空調用として建物へ供給されます。
Aは吸収器に入る冷却水配管で、
臭化リチウムが冷媒を吸収する際に発生する熱を除去します。
冷媒は凝縮器で液化され、
再び蒸発器へ戻ることで冷凍サイクルが成立します。