問題

第51回 建築物環境衛生管理技術者試験 空気環境の調整 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

ある居室に16人在室しているとき、室内の二酸化炭素濃度を建築物環境衛生管理基準値以下に維持するために最低限必要な換気量として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、室内は定常状態・完全混合(瞬時一様拡散)とし、外気二酸化炭素濃度は400ppm、在室者一人当たりの二酸化炭素発生量は0.018m3/hとする。
  • 320m3/h
  • 400m3/h
  • 480m3/h
  • 600m3/h
  • 720m3/h