建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問136 (給水及び排水の管理 問137)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問136(給水及び排水の管理 問137) (訂正依頼・報告はこちら)
- 浮遊性の有機物質 ――― 急速ろ過法
- リン化合物 ―――――― 活性炭吸着法
- 溶解性の有機物質 ――― 接触ばっ気法
- 窒素化合物 ―――――― 生物学的硝化脱窒法
- アンモニア ―――――― イオン交換法
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは「リン化合物――――――活性炭吸着法」です。
活性炭は主に溶解性有機物の吸着に有効で、リン除去には不向きです。リンは凝集沈殿法(アルミ・鉄塩)や生物学的リン除去で対処するのが一般的です。
適切です。急速ろ過は懸濁物(SS)や浮遊性有機物を物理的に捕捉して除去します。前処理の凝集と組み合わせると効果が上がります。
不適当です。活性炭は疎水性の有機物や臭気物質の吸着が得意で、正リン酸などの無機リンの除去は苦手です。リンには凝集沈殿(PAC、硫酸アルミニウム、塩化第二鉄)や生物学的リン除去を用います。
適切です。接触ばっ気法(接触酸化法)は担体表面の生物膜で溶解性BOD/CODを生物分解します。浄化槽の高度化でよく使われます。
適切です。硝化(NH₄⁺→NO₃⁻)と脱窒(NO₃⁻→N₂ガス)を組み合わせて全窒素を低減します。好気・無酸素の二段(または循環)プロセスが基本です。
適切です。ゼオライト等の陽イオン交換体でアンモニウムイオン(NH₄⁺)を交換・除去できます。再生薬品による回生を伴う方式です。
高度処理は対象物に合った原理の選択が核心です。
浮遊物→ろ過(+凝集)
溶解性有機物→生物処理・活性炭
リン→凝集沈殿や生物学的リン除去
窒素→硝化・脱窒
アンモニア→イオン交換や硝化
この関係を覚えておくと、組合せ問題で迷いにくくなります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問135)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問137)へ