建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問50(空気環境の調整 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 温度差による換気力は、開口部の高さの差に比例して増加する。
- 温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。
- 風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。
- 風力による換気力は、開口部での風圧係数の2乗に比例して増加する。
- 風力による換気力は、風向きが変わると変化する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
自然換気は風力による換気と温度差による換気がありますが
換気量は以下の式で求められます。
・風力換気
風力換気の換気量=(流量係数)×(開口部の面積)×(風速)×√風圧係数の差
=((風圧係数)×(空気の密度)×(風速)2)/2
・温度差換気
温度差換気の換気量=(流量係数)×(開口部の面積)×√((開口部の高低差)×(空気の温度差))
=(開口部の高低差)×(空気の密度差)×(重力加速度)
不正解です。
温度差換気の換気量を求める式から、
換気量は開口部の高さの差に比例して増加します。
不正解です。
温度差換気の換気量を求める式から、
空気の密度差に比例して増加します。
不正解です。
風力換気の換気量を求める式から、
外部風速の2乗に比例して増加します。
正解です。
風力換気の換気量を求める式から、
開口部の風圧に比例して増加します。
不正解です。
風力による換気力は、風向きが変わると風の流れや強さが
異なるため換気力が変化します。
換気の方法は風力や温度差を用いた自然換気と
機械を用いた機械換気があります。