床と天井を含む壁材料の熱貫流抵抗を0.4(m2・K)/W、隙間換気は無視できるとし、外気温度が10°Cの条件下で内部を1,620Wで加熱した。
十分に時間が経過した後の室内空気温度として、最も適当なものは次のうちどれか。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問49(空気環境の調整 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
床と天井を含む壁材料の熱貫流抵抗を0.4(m2・K)/W、隙間換気は無視できるとし、外気温度が10°Cの条件下で内部を1,620Wで加熱した。
十分に時間が経過した後の室内空気温度として、最も適当なものは次のうちどれか。

- 12°C
- 22°C
- 28°C
- 32°C
- 40°C
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
貫流熱流と熱貫流抵抗との関係式を使って解きます。
q=Θ/R[W/m2]
・q=単位面積あたりの貫流熱流[W/m2]
・Θ=壁面内外の温度差[K]
・R=熱貫流抵抗[(m2・K)/W]
単位面積あたりの貫流熱流[W/m2]は全体の貫流熱流1620[W]を
立方体の表面積54[m2](=3m×3m×6面)で割り、
外気温度10℃をΘ2、時間経過後の温度をΘ1とすると
以下の式になります。
Θ1ーΘ2=(1620/54)×0.4
Θ1=(1620/54)×0.4-10
=22[℃ ]
となります。
正解です。