建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問51(空気環境の調整 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径に反比例する。
- ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗に比例する。
- 合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、断面積に比例する。
- 開口部を通過する風量は、開口部前後の圧力差の平方根に比例する。
- レイノルズ数は、慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
空気などの気体の流体をダクトを流れるとき
ダクトとの摩擦や流路の形状変化などにより
流体の圧力が低下し、これを圧力損失といいます。
不正解です。
説明文の通り、円形ダクトの圧力損失は、
ダクト直径に反比例します。
不正解です。
説明文の通り、ダクトの形状変化に伴う
圧力損失は、風速の2乗に比例します。
正解です。
合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、
断面積に反比例します。
不正解です。
説明文の通り、開口部を通過する風量は、
開口部前後の圧力差の平方根に比例します。
不正解です。
説明文の通り、レイノルズ数は、
慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数です。
圧力損失が大きいと、空気清浄装置を空気が通過するときの
抵抗が大きくなるので、圧力損失が小さいほうが空気清浄機としては
望ましいです。