建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問69 (空気環境の調整 問69)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問69(空気環境の調整 問69) (訂正依頼・報告はこちら)

密閉型冷却塔に関する次の文章の(   )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
  • ア:間接  イ:増加  ウ:多い
  • ア:間接  イ:減少  ウ:少ない
  • ア:直接  イ:減少  ウ:多い
  • ア:直接  イ:増加  ウ:少ない
  • ア:間接  イ:増加  ウ:少ない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

密閉型冷却塔とは

ビルの空調には「冷却塔」というしくみがあります。
その中でも「密閉型冷却塔」は、水と空気が直接ふれないで熱を交換するしくみです。

 

ポイント

✅ 水と空気は直接ふれません。
   「間接的」に熱を交換するので、水が汚れにくいです。

✅ 風の通り道がせまくなります。
   空気の流れを作るための「送風機」が強く動くので、電気をたくさん使います。

✅ 水の量は少なめです。
   開放型冷却塔よりも、水をためておく量が少なくなります。

 

間違えやすいポイント

❌ 「密閉型冷却塔は水と空気が直接ふれる。」 → 間違いです。
   正しくは「間接的に熱を交換する」しくみです。

❌ 「送風機の動きは弱くなる。」 → 間違いです。
      正しくは「風の通り道がせまくなるので、送風機の動きが強くなる」しくみです。

❌ 「水の量は多くなる。」 → 間違いです。

      正しくは「水の量は少なくなる」しくみです。

選択肢1. ア:間接  イ:増加  ウ:多い

❌ 誤りです。

 

正しい組み合わせは「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。

選択肢2. ア:間接  イ:減少  ウ:少ない

誤りです。

 

正しい組み合わせは「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。

選択肢3. ア:直接  イ:減少  ウ:多い

誤りです。

 

正しい組み合わせは「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。

選択肢4. ア:直接  イ:増加  ウ:少ない

誤りです。

 

正しい組み合わせは「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。

選択肢5. ア:間接  イ:増加  ウ:少ない

🎯 正しいです。

 

正しい組み合わせは「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。

まとめ

✅ 正しい組み合わせは「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。
✅ 密閉型冷却塔は、間接熱交換を行い、通風抵抗が大きくなるため送風機動力が増加します。
✅ また、開放型冷却塔に比べて散布水系統の保有水量が少ないです。

参考になった数3