建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問78 (空気環境の調整 問78)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問78(空気環境の調整 問78) (訂正依頼・報告はこちら)

汚染物質とその濃度又は強さを表す単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 二酸化窒素 ――――― ppb
  • ダニアレルゲン ――― ng/m3
  • 浮遊真菌 ―――――― CFU/m3
  • 臭気 ―――――――― cpm
  • エチルベンゼン ――― μg/m3

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

臭気――――――cpmが不適当です。
臭気の評価は、臭気濃度(OU)や臭気指数、あるいは臭気強度(段階表示)などで表します。cpmは放射線計測などで用いる「1分当たりの計数」で、臭気の単位ではありません。

選択肢1. 二酸化窒素 ――――― ppb

適当です。 大気中や室内空気中のNO₂は、ppbやppmなどの体積濃度で表すのが一般的です。

選択肢2. ダニアレルゲン ――― ng/m3

適当です。 空気中のアレルゲン量は、質量濃度(ng/m³、μg/m³)で表すことがあります。評価や基準作りに用いられる表し方です。

選択肢3. 浮遊真菌 ―――――― CFU/m3

適当です。 浮遊真菌は培養によりコロニー形成単位(CFU)を計数し、単位体積あたり(CFU/m³)で示します。

選択肢4. 臭気 ―――――――― cpm

不適当です。 臭気は臭気濃度(OU)や臭気指数、臭気強度(段階)で評価します。cpmは臭気の単位ではありません。

選択肢5. エチルベンゼン ――― μg/m3

適当です。 揮発性有機化合物(VOC)の濃度は、室内環境ではμg/m³などの質量濃度で表すのが一般的です。

まとめ

空気質の単位は、気体はppb・ppm(体積濃度)粒子や化学物質はμg/m³・ng/m³(質量濃度)微生物はCFU/m³(培養計数)臭気はOUや指数といったように、対象に合った表し方があります。今回は、臭気にcpmという不適切な組合せが見分けのポイントでした。

参考になった数0