建築物環境衛生管理技術者の過去問
第53回(令和5年度(2023年))
空気環境の調整 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第53回 建築物環境衛生管理技術者試験 空気環境の調整 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
喫煙室において、1時間当たり15本のたばこが喫煙されているとき、喫煙室内の一酸化炭素濃度を建築物環境衛生管理基準値の6ppm以下に維持するために最低限必要な換気量として、最も近いものは次のうちどれか。
ただし、室内は定常状態・完全混合(瞬時一様拡散)とし、外気一酸化炭素濃度は0ppm、たばこ1本当たりの一酸化炭素発生量は0.0004m3/hとする。
ただし、室内は定常状態・完全混合(瞬時一様拡散)とし、外気一酸化炭素濃度は0ppm、たばこ1本当たりの一酸化炭素発生量は0.0004m3/hとする。
- 40m3/h
- 66m3/h
- 600m3/h
- 1,000m3/h
- 4,000m3/h
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
喫煙室の一酸化炭素濃度を制御する換気量は、発生源からの排出量と許容濃度の関係で決まります。完全混合の換気モデルを用います。
必要換気量が過小で、濃度6ppmを超えます。
一酸化炭素濃度6ppm以下を維持できません。
必要換気量は約600m³/hで計算可能です。
必要換気量を大幅に超えた値です。
過剰な換気量で非効率です。
計算式に基づくと必要換気量は約600m³/hです。喫煙室では排出量、一酸化炭素濃度、換気量の関係を把握することが重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
第53回(令和5年度(2023年))問題一覧
次の問題(問56)へ