空気調和における湿り空気線図上での操作に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 温水コイル通過後の空気は単純加熱となり、通過前後で絶対湿度は変化しない。
  • 冷房時の室内熱負荷における顕熱比(SHF)が0.8の場合、空調機からの吹出し空気の絶対湿度は室内空気より低くなる。
  • 暖房時に水噴霧加湿を用いる場合、給気温度は加湿前の温水コイルの出口温度と等しくなる。
  • 還気と外気の混合状態は、湿り空気線図上において還気と外気の状態点を結んだ直線上に求められる。
  • 冷水コイルによる冷却除湿では、バイパス空気によりコイル出口における空気の相対湿度は100%とならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

湿り空気線図上の操作原理を正しく理解することが重要です。

特に、加熱・加湿・混合・冷却除湿の挙動を正確に把握することで、不適当な記述を特定できます。

選択肢1. 温水コイル通過後の空気は単純加熱となり、通過前後で絶対湿度は変化しない。

単純加熱では絶対湿度に変化はありません。

選択肢2. 冷房時の室内熱負荷における顕熱比(SHF)が0.8の場合、空調機からの吹出し空気の絶対湿度は室内空気より低くなる。

SHFが高い場合、吹出し空気は低湿度になります。

選択肢3. 暖房時に水噴霧加湿を用いる場合、給気温度は加湿前の温水コイルの出口温度と等しくなる。

加湿により潜熱が加わるため、給気温度は変化します。

選択肢4. 還気と外気の混合状態は、湿り空気線図上において還気と外気の状態点を結んだ直線上に求められる。

混合状態は比例混合線上に表されます。

選択肢5. 冷水コイルによる冷却除湿では、バイパス空気によりコイル出口における空気の相対湿度は100%とならない。

バイパス空気がある場合、相対湿度は100%未満です。

まとめ

湿り空気線図を用いた操作では、加湿や混合の挙動に注意が必要です。

水噴霧加湿による給気温度の変化」を特に正確に理解することがポイントです。