二級ボイラー技士の過去問
平成30年10月公表
ボイラーの構造に関する知識 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 平成30年10月公表 ボイラーの構造に関する知識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラーに使用される計測器について、誤っているものは次のうちどれか。
- ブルドン管圧力計は、断面が真円形の管をU字状に曲げたブルドン管に圧力が加わると、圧力の大きさに応じて円弧が広がることを利用している。
- 差圧式流量計は、流体が流れている管の中に絞りを挿入すると、入口と出口との間に流量の二乗に比例する圧力差が生じることを利用している。
- 容積式流量計は、だ円形のケーシングの中で、だ円形歯車を2個組み合わせ、これを流体の流れによって回転させると、流量が歯車の回転数に比例することを利用している。
- 平形反射式水面計は、ガラスの前面から見ると水部は光線が通って黒色に見え、蒸気部は光線が反射されて白色に光って見える。
- U字管式通風計は、計測する場所の空気又はガスの圧力と大気圧との差圧を水柱で示す。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2 差圧式流量計は、流体が流れている管の中に絞りを挿入すると、入口と出口との間に流量の二乗に比例する圧力差が生じることを利用しています。
3容積式流量計は、だ円形のケーシングの中で、だ円形歯車を2個組み合わせ、これを流体の流れによって回転させると、流量が歯車の回転数に比例することを利用しています。
4 平形反射式水面計は、ガラスの前面から見ると水部は光線が通って黒色に見え、蒸気部は光線が反射されて白色に光って見えます。
5 U字管式通風計は、計測する場所の空気又はガスの圧力と大気圧との差圧を水柱で示しています。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
ブルドン管圧力計は、断面がへん平な管を円弧状に曲げたブルドン管に圧力が加わると、圧力の大きさに応じて円弧が広がることを利用しています。
2.正解です。
差圧式流量計は、流体が流れている管の中に絞りを挿入すると入口と出口との間に流量の二乗に比例する圧力差が生じることを利用しています。
3.正解です。
記載の通りです。
4.正解です。
ちなみに、二色水面計ですと、蒸気部が赤、水部が緑になります。
5.正解です。
記載の通り、U字管式通風計は計測する場所の空気又はガスの圧力と大気圧との差圧を水柱で示します。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
設問は、ボイラに使用される計測器について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.ブルドン管圧力計は、断面が扁平な管をU字状に曲げたブルドン管に圧力が加わると、圧力の大きさに応じて円弧が広がることを利用しています。
断面は円形ではありません。
2.差圧式流量計は、流体が流れている管の中に絞りを挿入すると、入口と出口との間に流量の二乗に比例する圧力差が生じることを利用しています。
3.容積式流量計は、だ円形のケーシングの中で、だ円形歯車を2個組み合わせ、これを流体の流れによって回転させると、流量が歯車の回転数に比例することを利用しています。
4.平形反射式水面計は、ガラスの前面から見ると水部は光線が吸収されて黒色に見え、蒸気部は光線が吸収されず反射されて白色に光って見えます。
5.U字管式通風計は、計測する場所の空気又はガスの圧力と大気圧との差圧を水柱(mmH2O)で示します。
以上の説明により、選択肢1が誤っていることがわかります。
正答は「1」です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成30年10月公表問題一覧
次の問題(問6)へ