問題
ただし、他にボイラーはないものとする。
ボイラー取扱作業主任者に関する問題です。
二級ボイラー技士が選任できるボイラー条件は「伝熱面積が25m²未満」という条件があります。
算定についての例外は
・貫流ボイラーと他のボイラーを混用する場合、貫流ボイラーの伝熱面積は「1/10」で計算する。
・電気ボイラーは、電気設備容量20kwを1m2と換算する。
・廃熱ボイラーは、伝熱面積は「1/2」で計算する。
というものがあります。
選任できます。
電気ボイラーは、電気設備容量20kwを1m2と換算する為、22.5m²になります。
伝熱面積が25m²未満になる為、選任ができます。
選任できません。
伝熱面積が25m²を超えてしまう為、選任できません。
選任できません。
伝熱面積が25m²を超えてしまう為、選任できません。
選任できません。
伝熱面積が25m²を超えてしまう為、選任できません。
選任できません。
伝熱面積が25m²を超えてしまう為、選任できません。
伝熱面積の算出方法に関してはよく出題されています。
換算できるように、しっかりと把握しておきましょう。
この問題では、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーの規定に注目することが重要です。法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるのは、伝熱面積の合計が25平方メートル未満のボイラーです。但し、貫流ボイラーのみ、伝熱面積の合計が250平方メートル未満と定められています。また、電気ボイラーの場合、電気設備容量20kWを1平方メートルと換算します。
正しいです。450kWを20kWで割ると22.5平方メートルとなり、25平方メートル未満です。従って、このボイラーの取扱いの作業には二級ボイラー技士を選任できます。
誤りです。伝熱面積が25平方メートル以上のため、このボイラーの取扱いの作業には二級ボイラー技士を選任できません。
誤りです。伝熱面積が25平方メートル以上のため、このボイラーの取扱いの作業には二級ボイラー技士を選任できません。
誤りです。伝熱面積が25平方メートル以上のため、このボイラーの取扱いの作業には二級ボイラー技士を選任できません。
誤りです。伝熱面積が25平方メートル以上のため、このボイラーの取扱いの作業には二級ボイラー技士を選任できません。
ボイラー取扱作業主任者の資格要件は、ボイラーの種類や伝熱面積によって異なります。特に電気ボイラーの場合は、電気設備容量を伝熱面積に換算する必要があります。