1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午前 ロ 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午前 ロ 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
架空送電線により通信線に発生する誘導障害の軽減対策として、最も不適当なものはどれか。
- 通信線路に遮へい線を設ける。
- 中性点の接地抵抗を小さくする。
- 通信線路と送電線路の間隔を大きくする。
- 送電線をねん架する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
通信線に発生する誘導障害として、送電線と通信線間の静電容量により通信線側に電圧が誘導される静電誘導障害や、
送電線を流れる電流そのものに影響をうけ通信線に電圧が生じる電磁誘導障害があります。
【1】の通信線路に遮へい線を設けると、静電誘導を低減できるので有効です。
【3】の離隔を大きく取るほど、送電線のもっている電界の影響をうけにくくなるので有効です。
【4】送電線に流れる電流の不平衡分が、電磁誘導として誘導障害を起こします。
ねん架すると不平衡を低減できるので有効です。
【2】の中性点の接地抵抗を小さくするほど、大きな地絡電流が流れ、誘導障害は大きくなってしまうので不適当です。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
答えは(2)です。
架空送電線に流れる電流の影響により、近くにある通信線(弱電流電線)に
静電誘導や電磁誘導が発生し、通信が阻害されることがあります。
これを誘導障害といいます。
(1)通信線に遮へい線を設けることにより、誘導障害を抑えることができます。
(2)架空送電線の中性点の接地抵抗を小さくすると、地絡による電流が大きくなり誘導障害が発生しやすくなります。
(3)通信線と送電線路の間隔を大きくすることで、誘導障害を抑えることができます。
(4)送電線の長さや配置により線路に不平衡が生じていると、電流がアンバランスになり誘導障害を生じます。ねん架することで線路の不平衡を解消できます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
架空送電線により通信線に発生する誘導障害の軽減対策の問題です。
架空送電線と通信線が接近したり平行に走ると、送電線の電圧や電流が影響して通信線との間に静電誘導障害が起こります。
また、送電線と通信線の間の相互インダクタンスによって、電磁誘導を起こします。
〇
通信線に遮へい線を設ける、あるいは、通信線を遮へい層ケーブルにすることで、誘導障害対策となります。
×
中性点を抵抗接地方式とすることで抵抗を設け、大きな抵抗を入れることで、地絡電流を抑制し、通信線への誘導を防止します。
接地抵抗が小さいと、地絡電流が多く流れ、通信線へ誘導を引き起こします。
「中性点の接地抵抗を小さくする」は、誤りです。
〇
通信線と送電線の間隔を大きくすることで、相互インダクタンスを小さくします。
〇
架空送電線の各相は対照的に配列されていないため、各相別のインダクタンスや静電容量が不平衡になり、近接する通信線に誘導障害を引き起こします。対策として、ねん架することで平衡化します。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
04
架空送電線により通信線に発生する、誘導障害の軽減対策の問題です。
誘導障害とは、架空送電線からの影響を受けて、
近接する通信線にノイズ等が発生する現象です。
〇 正しいです。
遮へい線を設けることで、誘導障害をブロックすることができます。
✕ 誤りです。
中世点の接地抵抗を小さくすると、地絡電流が大きくなり、誘導障害が大きくなります。
〇 正しいです。
通信線路と送電線路との間隔を大きくすると、誘導障害の影響が届きにくくなります。
〇 正しいです。
送電線のねん架により、電流の不平衡が是正され、誘導障害が起きにくくなります。
電流に不平衡があると、余分な静電容量やインダクタンスが発生し、
電磁誘導の原因になります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問25)へ