1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午前 ロ 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午前 ロ 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
キュービクル式高圧受電設備の構造に関する記述として、「日本産業規格( JIS )」上、不適当なものはどれか。
- 配線の引込口、引出口のすき間をふさぐために、厚さ2mmの合成樹脂製のプレートを取付けた。
- 屋外用の本体及び扉は、標準厚さ2.3mmの鋼板を用いた。
- 盤側面の通気孔部分に、孔径が直径9mmのパンチングメタルを用いた。
- 収納機器の充電部の取付高さは、屋内用にあっては外箱の底面から150mm以上の高さとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
JISでは、キュービクルの「配線の引込口、引出口の隙間を塞ぐために取り付けるプレートは、厚さ1.6 mm以上の金属製のもの又は厚さ3 mm以上の不燃性若しくは難燃性の材料のものとする」と定められています。
よって、厚さ2mmの合成樹脂製のプレートでは不十分です。
厚さが3mm以上、あるいは金属製でなければなりません。
他の、2・3・4 は正しく述べています。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
正解は【1】です。
JISより1.6mm以上の金属又は3mm以上の不燃性もしくは難燃性とありますので、2mmの合成樹脂製では不適当です。
(2)
本体・屋根及び扉について、屋内用では標準厚さ1.6mm以上、屋外用にあっては2.3mm以上の鋼板または同等の物とありますので、「屋外用2.3mmの鋼板を用いた」は適当です。
(3)
通気口(換気孔含む)は小動物などの侵入防止の為、直径10mmの丸棒が入るような、孔または隙間がないものとする。よって直径9mm以下でなければなりません。
問題文は直径9mmなので適当といえます。
(4)
機器取付高さについて、外箱の底面から屋内用50mm以上、屋外用100mm以上、尚且つ、端子・コンセントの充電部の取付高さは、屋外屋内ともに150mm以上としなければなりません。
問題文は充電部150mm以上なので適当といえます。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
キュービクル式高圧受電設備の構造と、「日本産業規格( JIS )」の規格との関連についての問題です。
×
配線の引込口、引出口の隙間を塞ぐために取り付けるプレートは、厚さ1.6 mm以上の金属製のものか、あるいは厚さ3 mm以上の不燃性か難燃性の材料とします。
厚さ2 mmの合成樹脂製のプレートは、2 mmでは金属製、合成樹脂製では3 mm 以上の厚さを要するため、不適合です。
したがって、「厚さ2mmの合成樹脂製のプレートを取付」は誤りです。
〇
本体・屋根・扉・囲い板は、JIS規定する鋼板を用い、その厚さは、屋内用は標準厚さ1.6 mm以上、屋外用は標準厚さ2.3 mm以上とするか、またはこれらと同等以上の機械的強度をもつものとします。
〇
換気口を含む通気孔には、小動物などの侵入防止処置として、直径10 mmの丸棒が入るような孔又は隙間がないものとします。ケーブルの貫通部なども同様とします。
孔径が直径9mmのパンチングメタルは、直径10 mm以下なので、適合します。
〇
機器の取付けは、外箱の底面(キュービクルを設置した床部分)から、
屋外用は100 mm以上、
屋内用は50 mm以上の高さに取り付け、
端子やコンセントなどの充電部の取付位置は、外箱の底面から150 mm以上の高さとします。
問題に適用される JIS 規格は、JIS C 4620 (キュービクル式高圧受電設備)です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問33)へ