1級電気工事施工管理技士の過去問
令和6年度(2024年)
午前 イ 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 午前 イ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
図に示す平衡三相回路の電力を測定する二電力計法において、線間電圧が200V、線電流が30Aのとき、電力計の指示値が、W1=4kW、W2=2kWであった。このときの負荷の力率の値として、最も適当なものはどれか。
- 0.5
- 0.58
- 0.71
- 1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題を解くためには、二電力計法を使用して負荷の力率を求める必要があります。以下の手順で計算します。
合計電力を求める
まず、電力計の指示値を合計します。
Ptotal=W1+W2=4 kW+2 kW=6 kWP_{\text{total}} = W1 + W2 = 4 \, \text{kW} + 2 \, \text{kW} = 6 \, \text{kW}
三相回路の電力を求める
三相回路の電力は次の式で求められます。
Ptotal=3⋅Vline⋅Iline⋅cosϕP_{\text{total}} = \sqrt{3} \cdot V_{\text{line}} \cdot I_{\text{line}} \cdot \cos \phi
ここで、
VlineV_{\text{line}} は線間電圧(200V)
IlineI_{\text{line}} は線電流(30A)
cosϕ\cos \phi は力率
これを代入して力率を求めます。
6 kW=3⋅200 V⋅30 A⋅cosϕ6 \, \text{kW} = \sqrt{3} \cdot 200 \, \text{V} \cdot 30 \, \text{A} \cdot \cos \phi
力率を求める
上の式を解いて力率を求めます。
cosϕ=6×1033⋅200⋅30\cos \phi = \frac{6 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 200 \cdot 30}
計算すると、
cosϕ=60003⋅6000=600010392≈0.58\cos \phi = \frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 6000} = \frac{6000}{10392} \approx 0.58
したがって、適当な力率の値は ②0.58 です。
0.5:計算結果が0.58であるため、0.5は間違いです。
0.58:計算結果が0.58であるため、0.58は正当です。
0.71:計算結果が0.58であるため、0.71は間違いです
1:計算結果が0.58であるため、1は間違いです。
このように二電力計法を使用して負荷の力率を求める。計算を段階的に行うことで正しい答えがわかります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和6年度(2024年)問題一覧
次の問題(問5)へ