1級電気工事施工管理技士の過去問
令和6年度(2024年)
午後 ロ 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 午後 ロ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

接地抵抗試験に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。
  • 単相200Vの照明器具の金属製外箱に施す接地工事の接地抵抗値が20Ωであったので、良と判断した。
  • 特別高圧の電路に施設する避雷器に施す接地工事の接地抵抗値が20Ωであったので、良と判断した。
  • 単相3線式100/200Vの分電盤の金属製外箱に施す接地工事の接地抵抗値が20Ωであったので、良と判断した。
  • 高圧電路の1線地絡電流が5Aのとき、高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点に施す接地工事の接地抵抗値が20Ωであったので、良と判断した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。