ITパスポートの過去問
平成28年度 秋期
テクノロジ系 問67
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成28年度 秋期 ITパスポート試験 テクノロジ系 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
システムの一部に障害が発生した場合でも、正常に処理を実行することができる施策として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
①HDDをミラーリングで構成する。
②システムの安定稼働後は、保守や点検の頻度をできるだけ減らす。
③冗長化していた複数のネットワーク回線を、より高速な1本の回線にまとめる。
④無停電電源装置を設置するなどして電源を多重化する。
①HDDをミラーリングで構成する。
②システムの安定稼働後は、保守や点検の頻度をできるだけ減らす。
③冗長化していた複数のネットワーク回線を、より高速な1本の回線にまとめる。
④無停電電源装置を設置するなどして電源を多重化する。
- ①、③
- ①、④
- ②、③
- ②、④
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
同時に2台のハードディスクに同じデータを書き込むので、1台が故障しても、もう1台に同じデータがありますので、データの復旧が可能となります。
よって正解です。
②保守や点検の頻度を減らすと、障害発生時に対応ができなくなる可能性があります。安定稼働後も点検やバックアップの整備等を行う必要があります。
よって誤りです。
③高速であっても、ネットワークを1本にするということは、その1本に障害が発生すると、正常に処理を実行することはできなくなります。複数に冗長化していることが重要です。
よって誤りです。
④無停電電源装置(UPS)を設置しておけば、万が一の停電などの際にも正常に処理を実行し続けることが可能となります。
よって正解です。
よって①と④が正しい選択肢となりますので、2が正解です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
1 「ミラーリング」とはデータを保存するときに複数の装置に書き込むことです。つまり、"冗長化”です。よって、正解です。
2 保守や点検の"頻度を減らして"しまっては、障害が発生してもすぐに見つけられません。障害はいかにすぐに発見するかが重要です。よって、誤りです。
3 冗長化していたネットワークを1本にまとめてしまっては、冗長化の効果がなくなってしまいます。よって、誤りです。
4 電源を"多重化"するとは、つまり、電源を"冗長化"することです。よって、正解です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
1.ミラーリングとは、2つのディスクに同じデータを書き込み、ディスクで障害が起きたとき、問題がないディスク側を利用するものなので適切です。
2.誤りです。
保守や点検の頻度を減らしても、バックアップ用のシステムの点検をしていなければ、障害が発生した場合正常に処理を実行することができる施策とはなりません。
3.誤りです。
ネットワーク回線に障害が起きたとき、1本の回線では1つでも障害が発生すると全体に波及してしまいます。障害対策にはなりません。
4.正しいです。
突然の停電など、電源に障害が起きたときに、一定時間システムを稼動させることができる無停電電源装置を利用することができるため、適切といえます。
したがって、選択肢2が正解となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
平成28年度 秋期問題一覧
次の問題(問68)へ