1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
浄化槽の処理対象人員の算定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 小学校・中学校の処理対象人員は、定員に定数を乗じて算定する。
- 事務所の処理対象人員は、業務用厨房の有無により、算定基準が異なる。
- 公衆便所の処理対象人員は、利用想定数に定数を乗じて算定する。
- 飲食店の処理対象人員は、延べ面積に定数を乗じて算定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 小学校・中学校の処理対象人員は定員X0.2になります。
2 業務用厨房有は0.075X延べ面積
業務用厨房無は0.06 X延べ面積
3 公衆便所の処理対象人員は、便器総数に定数を乗じて算定します。
4 飲食店の処理対象人員は、延べ面積に定数を乗じて算定します。
参考になった数65
この解説の修正を提案する
02
浄化槽の処理対象人員の算定に関する問題です。
適当です。
小学校・中学校の処理対象人員(n)は、P(定員)×0.2、つまり n=P×0.2となります。
適当です。
事務所の処理対象人員は、業務用厨房の有無により、算定基準が異なります。
業務用厨房を設ける場合 処理対象人員(n)は、A(延べ面積㎡)×0.075、つまり
n=A×0.075
業務用厨房を設けない場合 処理対象人員(n)は、A(延べ面積㎡)×0.06、つまり
n=A×0.06
となります。
適当ではありません。
公衆便所の処理対象人員(n)は、「便器の総数」(C)×16、つまり n=C×16 となります。
適当です。
飲食店の処理対象人員(n)は、A(延べ面積㎡)×0.72(一般の場合)、つまり
n=A×0.72 となります。※定数は汚濁負荷によって変わります。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
03
浄化槽の処理対象人員の算定に関する問題です。
JIS A 3302-2000(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)
は、建築物の用途別による、屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準の規定です。
以下では、問題となっている用途のみについて紹介します。
Aは延べ面積
保育所・幼稚園・
小学校・中学高
Pは定員(人)
Aは延べ面積
Cは総便器数=大便器数+小便器数+両用便器数
正
問題文通りです。
n=0.20×定員数です。
正
問題文通りです
誤
公衆便所の処理対象人員は、利用想定数ではなく、総便器数に定数を乗じて算定する
n=16×総便器数
正
問題文通りです
参考になった数3
この解説の修正を提案する