1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問54

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

正解 1

1 後施工のアンカーボルトは接着系のほうが金属拡張アンカーより許容引抜加重荷重は大きい。

2 めねじ形よりおねじ形の方が許容引抜き力が大きくなります。めねじとおねじではおねじのほうが信頼度があります。

3 上記の通りになります。

4 上記の通り、地震で基礎が破損する恐れがあります。

参考になった数45

02

アンカーボルトに関する問題です。

選択肢1. あと施工のアンカーボルトにおいては、下向き取付けの場合、金属拡張アンカーに比べて、接着系アンカーの許容引抜き力は小さい。

適当ではありません。

あと施工のアンカーボルトに関して、「下向き取付けの場合」、金属拡張アンカーに比べて、「接着系アンカー」の許容引抜き力は「大きい」です。

選択肢2. あと施工のメカニカルアンカーボルトは、めねじ形よりおねじ形の方が許容引抜き力が大きい。

適当です。

あと施工のメカニカルアンカーボルトに関して、めねじ形より「おねじ形」の方が「許容引抜き力が大きい」です。

選択肢3. アンカーボルトの径及び埋込み長さは、アンカーボルトに加わる引抜き力、せん断力及びアンカーボルトの本数などから決定する。

適当です。

アンカーボルトの径及び埋込み長さに関して、径及び埋込み長さはアンカーボルトに加わる「引抜き力」、「せん断力」及び「アンカーボルトの本数」などから決定します。

選択肢4. アンカーボルトの埋込み位置と基礎縁の距離が不十分な場合、地震時に基礎が破損することがある。

適当です。

アンカーボルトの埋込み位置と基礎縁の距離が不十分な場合、地震時に基礎が破損することがあります。

参考になった数23