保温・保冷・塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ポリスチレンフォーム保温筒は、保温筒1本につき鉄線を2か所以上巻き締める。
- 室内露出配管の床貫通部は、その保温材の保護のため、床面より少なくとも高さ150mm程度までステンレス鋼板等で被覆する。
- 冷温水管の保温施工において、ポリエチレンフィルムは、防湿及び防水のため、補助材として使用される。
- 塗装は、原則として、塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する等、塗料の乾燥に不適当な場所では行わない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 鉄線を使用するのは、グラスウールやロックウールで、ポリスチレンフォーム保温筒は継ぎ目を専用のビニールテープ、粘着テープで巻きます。
2 床貫通部は、床面から150㎜ステンレス鋼板等で被覆します。
3 ポリエチレンフィルムは、防湿及び防水のため、補助材として使用されます。脱落防止のためではありません。
4 上記の通りになります。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
保温・保冷・塗装に関する問題です。
適当ではありません。
ポリスチレンフォーム保温筒は、「粘着テープ」を使用します。
適当です。
この設問は頻出です。
室内露出配管の「床貫通部」は、その保温材の保護のため、床面より少なくとも「高さ150mm」程度までステンレス鋼板等で被覆します。
適当です。
冷温水管の保温施工においてのポリエチレンフィルムは「防湿及び防水」のための補助材として使用されます。
適当です。
塗装を原則行わない条件に関して述べています。
「気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する」をおさえておきましょう。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
保温・保冷・塗装に関する問題です。
誤
ポリスチレンフォーム保温筒は、保温筒1本につき、鉄線ではなく、粘着テープを2か所以上巻き締めます。
保温材料が、ポリスチレンフォーム保温材の場合は、鉄線の代わりに、粘着テープを使用します。
保温筒の粘着テープの巻き方は、保温筒1本につき、2か所以上2巻き締めとします。
正
問題文の通りです。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第3章保温、塗装及び防錆工事 3.1.3施工では、次のように定めています。
「屋内露出の配管及びダクトの床貫通部は、保温材保護のため、床面より少なくとも高さ150 mm までステンレス鋼板で被覆します。
ただし、外装材にカラー亜鉛鉄板等の金属板を使用する場合を除きます。」
なお、蒸気管等が壁、床等を貫通する場合、その面から 25mm 以内は保温を行いません。
正
問題文の通りです。
ポリエチレンフィルムは、補助材として使用します。
JIS Z 1702「包装用ポリエチレンフィルム」に規格があり、1種(厚さ0.05 mm)のものです。
正
問題文の通りです。
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)の18章 塗装工事 施工管理、に次のように定めています。
「気温が5℃以下、湿度が 85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は、塗装は行いません。ただし、採暖、換気等を適切に行う場合は、塗装しても構いません。」