1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

排水の水質に関する問題です。

選択肢1. BODは、河川等の水質汚濁の指標として用いられ、主に水中に含まれる有機物が酸化剤で化学的に酸化したときに消費する酸素量をいう。

適当ではありません。

BODは生物化学的酸素要求量ともいい、酸化分解に微生物が必要な酸素の量を表します。

本文のないようはCOD(化学的酸素要求量)の説明です。

選択肢2. TOCは、水の汚染度を判断する指標として用いられ、水中に存在する有機物中の炭素量をいう。

適当です。

TOCは全有機体炭素ともいい、本文のとおり水の汚染度を判断する指標として用いられ、水中に存在する有機物中の炭素量をいいます。

選択肢3. SSとは、不溶性懸濁物質量のことで、全蒸発残留物から溶解性残留物を除いた物質量をいう。

適当です。

SSは不溶性懸濁物質量ともいい、本文のとおり全蒸発残留物から溶解性残留物を除いた物質量をいます。

選択肢4. ノルマルヘキサン抽出物質含有量は、油脂類による水質汚濁の指標として用いられ、水中に含まれる油分等がヘキサンで抽出される物質量をいう。

適当です。

n-Hex、つまりノルマルヘキサン抽出物質含有量に関して述べており、本文のとおりです。

参考になった数35

02

正解 1

1 主に水中に含まれる有機物が微生物によって分解されたときに消費する酸素量をいう。

2 水中に存在する有機物中の炭素量をいう。

3 粒径2㎜以下の水に溶けにくい、懸濁性物質をいいます。

4 上記の通りになります。厨房などで出た油類を言います。

参考になった数30