1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
ダクトに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- フレキシブルダクトは、無理な屈曲による取付け方をした場合、圧力損失が大きくなる。
- 低圧ダクトは、常用圧力において、正圧、負圧ともに500Pa以内で使用する。
- 幅又は高さが450mmを超えるダクトで保温を施さないものには、300mm以下のピッチで補強リブを設ける。
- アングルフランジ工法ダクトは、共板フランジ工法ダクトに比べて、フランジ接合部の締付け力が小さい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解 4
1 フレキシブルダクトは、無理な屈曲による取付け方をした場合、圧力損失が大きくなります。
2 低圧ダクトは、常用圧力において、正圧で+500Pa負圧で-500Pa以内で使用します。構造上の許容圧力は正圧+1000Pa、負圧-750Paになります。
3 上記の通りになります。
振動、騒音の防止になります。保温材は振動抑制の効果があります。
4 アングルフランジ工法ダクトは、フランジ部全周をボルト締めするため、4隅をボルト締めするコーナーボルト工法ダクト(共板フランジ工法ダクトやスライドオンフランジ工法ダクトなど)に比べて、フランジ接合部の締付け力は大きくなります。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
ダクトに関する問題です。
適当です。
フレキシブルダクトに関して述べられています。可とう性がおおきいですが、無理な屈曲による取付け方をした場合、圧力損失が大きくなります。
適当です。
低圧ダクトは常用圧力において、正圧、負圧ともに500Pa以内で使用します。
適当です。
「幅又は高さ」が「450mmを超える」ダクトで保温を施さないものに関しては、300mm以下のピッチで補強リブを設けます。
適当ではありません。
アングルフランジ工法ダクトは、共板フランジ工法ダクトに比べてフランジ接合部の締付け力が
「大きい」です。
アングルフランジ工法では全周ボルトナットを使用しますが、共板フランジ工法ではボルトナットは四隅コーナー部のみであとはクリップとなります。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問43)へ