1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
JISに規定する配管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 硬質ポリ塩化ビニル管のVPは、VUより管の肉厚が厚い。
- 水配管用亜鉛めっき鋼管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)に比べて、亜鉛の付着量が多い。
- 銅管のLタイプは、Mタイプより管の肉厚が薄い。
- 圧力配管用炭素鋼鋼管は、スケジュール番号の大きい方が管の肉厚が厚い。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解 銅管のLタイプは、Mタイプより管の肉厚が薄い。
硬質ポリ塩化ビニル管には、VPとVUがありVUよりVPの方が肉厚が厚いです。
SGPWは、SGP(白管)に比べて、亜鉛の付着量と質が良いです。
銅管には、K・L・Mのサイズがあり、Lタイプは、Mタイプより管の肉厚が厚いです。
上記の通りになります。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
JISに規定する配管に関する問題です。
適当です。
硬質ポリ塩化ビニル管においてVPの方がVUより肉厚が厚いです。
適当です。
本文のとおり、水配管用亜鉛めっき鋼管は配管用炭素鋼鋼管(白管)に比べて、亜鉛の付着量が多いです。
適当ではありません。
銅管の肉厚に関してですが、K、L、Mの3タイプがあり、肉厚はK>L>Mとなっています。
ですのでLタイプはMタイプより肉厚は厚いです。
適当です。
配管用炭素鋼鋼管のスケジュール番号は10、20、30、40、60、80とあり、スケジュール番号の大きい方が肉厚が厚い仕様となっています。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
JISに規定する配管に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
配管の参考書には、設計圧力や温度。試験値などが記載され、厚さは記載がありません。
(呼び径が20個以上あるので当たり前です。)
設計圧力で比較すると、
VPとVUの設計圧力は、それぞれ、0~1.0MPa、0~0.6MPaです。
VPの方が設計圧力が高く、肉厚も厚くなることが分かります。
実際に、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)を見ると、呼び径100で比較すると、
VPの外径は114mm、最小厚さと許容差 6.6+1.0mmで、
VUの外径は114mm、最小厚さと許容差 3.1+0.8mmです。
正
問題文内容通りです。
配管用炭素鋼鋼管の「白」は、亜鉛めっきを施し、「黒」はめっきをしていない鋼管です。
水配管用亜鉛めっき鋼管は、黒管に溶融亜鉛めっきを施した鋼管で、白管に比べて亜鉛めっきが良質で付着力が強くなります。
誤
銅管のLタイプは、Mタイプより管の肉厚が、厚い。
銅管は、電気銅をりんで脱酸処理をし、冷間引抜法で製造した継目無管で、K-L-Mのタイプ順に、肉厚が大きくなります。
正
問題文内容通りです。
圧力配管用炭素鋼鋼管の呼び方は、「呼び径」で区分され、厚さは「スケジュール番号」で、スケジュール10,20,30,40,50,60,80で区分けされます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問45)へ