過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年) 問題B 問70

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
1号屋内消火栓設備のポンプを用いる加圧送水装置に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
ポンプは、直接操作による停止又は消火栓箱の直近に設けられた操作部からの遠隔操作による停止ができるものとする。
   2 .
ポンプの原動機は、電動機に限る。
   3 .
水源水位がポンプより低い場合、専用の呼水槽を設ける。
   4 .
ポンプの始動を明示する表示灯は、赤色とし、消火栓箱の内部又はその直近に設ける。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問70 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

15
正解 1

1 ポンプは、直接操作による停止又は消火栓箱の直近に設けられた操作部からの直接操作による停止ができるものとします。

2 加圧送水装置は、電動機(モーター)を用います。

3 水源水位がポンプより低い場合、専用の呼水槽を設けます。

4 上記の通りになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

「消防法」における1号屋内消火栓設備のポンプを用いる「加圧送水装置」に関する問題です。

選択肢1. ポンプは、直接操作による停止又は消火栓箱の直近に設けられた操作部からの遠隔操作による停止ができるものとする。

誤っています。

消防法施行規則第12条七のへに関する内容ですが、その内容の正解は「起動」に対するものです。正しくは、

ポンプは、直接操作による「起動」又は消火栓箱の直近に設けられた操作部からの遠隔操作による「起動」ができるものとする、が正解です。

消火栓なのでまずは火を消すことが優先なので「起動」です。

ちなみにポンプの「停止」は直接操作によるもののみとなります。

選択肢2. ポンプの原動機は、電動機に限る。

正しいです。

消防法施行規則第12条七のハの(チ)に関する内容です。

選択肢3. 水源水位がポンプより低い場合、専用の呼水槽を設ける。

正しいです。

消防法施行規則第12条三の二に関する内容です。

選択肢4. ポンプの始動を明示する表示灯は、赤色とし、消火栓箱の内部又はその直近に設ける。

正しいです。

消防法施行規則第12条二に関する内容です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。