過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年) 問題A 問11

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。
   2 .
スターデルタ始動方式は、全電圧直入始動方式と比較して、始動電流を 1/√3 に低減できる。
   3 .
トップランナーモータは、銅損低減のため抵抗を低くしている場合があり、標準モータに比べて始動電流が大きくなる傾向がある。
   4 .
インバータで運転すると、騒音が増加することがある。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 学科試験 問題A 問11 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

17
1.設問の通りです。
 
2.誤りです。
 スターデルタ始動方式の始動電流は直入始動方式の1/3になります。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

インバータ制御方式のメリットは、速度を連続的に変化させることが可能で、常に最適の速度での運転を選択できることです。
そのため、省エネ、省電力の観点から広く普及していますが、選択肢1、3、4のようなデメリットもあるため、注意が必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

三相誘導電動機に関する問題です。

選択肢1. インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。

適当です。

インバータによる運転は常に一定の運転をしないことにより電力の消費量を抑える運転ですので、電動機の温度に関しては常に一定の運転をするインバータを用いない運転よりも高くなります。

選択肢2. スターデルタ始動方式は、全電圧直入始動方式と比較して、始動電流を 1/√3 に低減できる。

適当ではありません。

「スターデルタ始動方式」は、「全電圧直入始動方式」と比較して、「始動電流を1/3」に低減できます。

選択肢3. トップランナーモータは、銅損低減のため抵抗を低くしている場合があり、標準モータに比べて始動電流が大きくなる傾向がある。

適当です。

電流は、電圧/抵抗なので、抵抗が低くなるならば電流は大きくなります。

選択肢4. インバータで運転すると、騒音が増加することがある。

適当です。

インバータ運転は、常に一定の運転をしないので、本文のとおり騒音が増加することがあります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。