1級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
問題A 問33

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

排水・通気設備に関する問題です。

選択肢1. 汚物ポンプは、固形物を多く含んだ水を排水するため、それに適したノンクロッグ形ポンプ、ボルテックス形ポンプ等を用いる。

適当です。

汚物ポンプは、固形物を多く含んだ水を排水します。

それに適したノンクロッグ形ポンプとは、「詰まりのない羽根車」を意味し、出口幅が広く羽根枚数を3枚以下とした形状が特徴です。

ボルテック形ポンプとは「渦巻き」を意味し、オープン羽根車をケーシングの片側に後退させ、羽根車によりケーシングの内部に渦を発生させて「渦の遠心力」により吐出させることが特徴です。

選択肢2. 排水ポンプの排水量は、排水量が一定に近い場合、毎時平均排水量の 1.2 〜 1.5 倍とする。

適当です。

排水ポンプの排水量に関して、「排水量が一定に近い場合」は「毎時平均排水量の 1.2 〜 1.5 倍」とします。「」の2つの部分をセットでおさえましょう。

選択肢3. ブランチ間隔10以上を持つ排水立て管は、最上階から数えてブランチ間隔10以内に結合通気管を設ける。

適当です。

ブランチ間隔とは、排水立管に接続されている「排水横枝管の間隔」が「2.5mを超える」ものをさし、このブランチ間隔10以上をもつ場合の排水立管は、最上階から数えて「ブランチ間隔10以内」に「結合通気管」を設けなければなりません。

選択肢4. 飲料用貯水タンクに設ける管径50 mmの間接排水管の排水口空間は、最小100 mmとする。

適当ではありません。

この問題のポイントは「飲料用貯水タンクに設ける」という部分です。

この場合、管径がいくつであっても「間接排水管の排水口空間」は「最小150mm」とします。

飲料用貯水タンクの用途以外であれば100mmでも可です。

参考になった数67

02

1.設問の通りです。
 
2.設問の通りです。

3.設問の通りです。
 なお、ブランチ間隔とは、排水立て管に接続されている
 各階の排水横管同士の垂直高さ、あるいは
 最下階の排水横管と排水横主管の垂直高さが
 2.5mを超えている間隔をいいます。

4.誤りです。
 飲料用貯水タンクに設ける間接排水管の排水口空間は、
 管径にかかわらず最小150mmとします。

参考になった数50