1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題A 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
- 排煙ダクトに設ける防火ダンパーは、作動温度280℃のものを使用する。
- 同一の防煙区画において、自然排煙と機械排煙を併用してはならない。
- 常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適した形式である。
- 同一防煙区画内に可動間仕切りがある場合、間仕切られる室それぞれに排煙口を設け連動させる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
排煙設備に関する問題です。
この問題はかなり頻出です。
適当です。
排煙ダクトに設ける「防火ダンパー」は、作動温度「280℃」のものを使用します。
これは本文そのままおさえておきましょう。
適当です。
同一の防煙区画において、「自然排煙と機械排煙を併用してはいけません」。
これは本文そのままおさえておきましょう。
適当ではありません。
常時開放型の排煙口の目的は「自然排煙口」としてです。
排煙機で受け持つ機械排煙口には適していません。
適当です。
同一防煙区画内に可動であっても間仕切りがあるならば、間仕切られる室それぞれに排煙口を設け連動させます。
参考になった数56
この解説の修正を提案する
02
正解は 3 です。
常時開放型の排煙口は自然排煙口として利用するもので
常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で
受け持つ場合には適しています。
1 記述の通りです。
2 記述の通りです。
4 記述の通りです。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問25)へ