1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題A 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
上水の給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 給水量の算定をする場合、1人1日当たりの単位給水量は、事務所の方が集合住宅より多い。
- 受水タンクには、地震時の対応として緊急遮断弁を設ける。
- 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間最大予想給水量に基づき決定する。
- 受水タンクの容量は、一般的に、1日予想給水量の半分程度とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
上水の給水設備に関する問題です。
適当ではありません。
集合住宅は、台所、浴室、便所、洗面所と給水箇所があるのであきらかに事務所より多くなります。
適当です。
本文のとおり、受水タンクには地震時の対応として「緊急遮断弁」を設けます。
適当です。
これは本文かならずおさえておきましょう。
「高置タンク方式」における揚水ポンプの揚水量は、「時間最大予想給水量」に基づき決定します。
適当です。
受水槽容量に関しておさえておいてください。
「1日予想給水量の半分(1/2)程度」とします。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
02
正解は 1 です。
それぞれ必要な単位給水量は
事務所の場合、60L~100L/人
集合住宅の場合、200L~350L/人
事務所の方が集合住宅より少ないが正解となります。
2 記述の通りです。
3 記述の通りです。
4 記述の通りです。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問29)へ