1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題A 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

上水の給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 給水量の算定をする場合、1人1日当たりの単位給水量は、事務所の方が集合住宅より多い。
  • 受水タンクには、地震時の対応として緊急遮断弁を設ける。
  • 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間最大予想給水量に基づき決定する。
  • 受水タンクの容量は、一般的に、1日予想給水量の半分程度とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

上水の給水設備に関する問題です。

選択肢1. 給水量の算定をする場合、1人1日当たりの単位給水量は、事務所の方が集合住宅より多い。

適当ではありません。

集合住宅は、台所、浴室、便所、洗面所と給水箇所があるのであきらかに事務所より多くなります。

選択肢2. 受水タンクには、地震時の対応として緊急遮断弁を設ける。

適当です。

本文のとおり、受水タンクには地震時の対応として「緊急遮断弁」を設けます。

選択肢3. 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間最大予想給水量に基づき決定する。

適当です。

これは本文かならずおさえておきましょう。

「高置タンク方式」における揚水ポンプの揚水量は、「時間最大予想給水量」に基づき決定します。

選択肢4. 受水タンクの容量は、一般的に、1日予想給水量の半分程度とする。

適当です。

受水槽容量に関しておさえておいてください。

「1日予想給水量の半分(1/2)程度」とします。

参考になった数43

02

正解は 1 です。
それぞれ必要な単位給水量は

事務所の場合、60L~100L/人

集合住宅の場合、200L~350L/人

事務所の方が集合住宅より少ないが正解となります。

2 記述の通りです。

3 記述の通りです。

4 記述の通りです。

参考になった数36