過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年) 問題A 問32

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
通気立て管の上部は、管径を縮小せずに延長し、上端は単独で大気に開放するか、最高位の衛生器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて伸頂通気管に接続する。
   2 .
通気管の開口部が、建物の出入り口、窓、換気口等の付近にある場合は、水平距離で600mm以上離す。
   3 .
各個通気管の取り出し位置は、器具トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置とする。
   4 .
排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設ける。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問32 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

16

正解は 2 です。
通気管の末端を、窓や換気口等付近に設ける場合、

それらの上端から 600㎜以上立ち上げて開口するか

開口部から水平に3m以上離して開口するのが正解です。

1 記述の通りです。

3 記述の通りです。

4 記述の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

通気設備に関する問題です。

選択肢1. 通気立て管の上部は、管径を縮小せずに延長し、上端は単独で大気に開放するか、最高位の衛生器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて伸頂通気管に接続する。

適当です。

これは本文そのままおさえましょう。

通気立て管の上部は、「管径を縮小せず」に延長し、上端は単独で大気に開放するか、「最高位の衛生器具のあふれ縁」より「150mm以上」立ち上げて伸頂通気管に接続します。

選択肢2. 通気管の開口部が、建物の出入り口、窓、換気口等の付近にある場合は、水平距離で600mm以上離す。

適当ではありません。

通気管の開口部が、建物の出入り口、窓、換気口等の付近にある場合、

「水平距離」であるなら「3m以上」離します。

開口部の上端からの距離は「600mm以上」離します。

選択肢3. 各個通気管の取り出し位置は、器具トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置とする。

適当です。

各個通気管の取り出し位置に関して、器具トラップのウェア(あふれ面)から「管径の2倍以上」離れた位置とします。

選択肢4. 排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設ける。

適当です。

排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設けます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。