1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問36 (問題A 問36)
問題文
FRP製浄化槽の設置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問36(問題A 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
FRP製浄化槽の設置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 地下水位が高い場所に設置する場合は、浄化槽本体の浮上防止対策を講ずる。
- 浄化槽の水平は、水準器、槽内に示されている水準目安線等で確認する。
- 浄化槽本体の設置にあたって、据付け高さの調整は、山砂を用いて行う。
- 浄化槽の設置工事を行う場合は、浄化槽設備士が実地に監督する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
FRP(繊維強化プラスチック)は樹脂を繊維で強化した複合材であり、耐食性に優れ軽量であるという特徴があります。
適当です。
軽量であるが故に地下水位が高い場所に設置する場合は、浄化槽本体の浮上防止対策を講ずる必要があります。
適当です。
本文のとおり、浄化槽の水平は水準器、槽内に示されている水準目安線等で確認します。
適当ではありません。
山砂を用いるのは、「埋戻し」作業においてです。
据付け高さの調整は主にコンクリートのスラブにて調整します。
適当です。
本文のとおり、浄化槽の設置工事を行う場合は「浄化槽設備士」が実地に監督します。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
正解は 3 です。
浄化槽の据付け高さの調整は、
基礎コンクリートを打設し行います。
1 記述の通りです。
2 記述の通りです。
4 記述の通りです。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
03
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
ユニット型浄化槽は30人槽まではFRP製の箱型で、31人以上はFRP製円筒型で製作されます。
浄化槽の設置に当たり、地下水位が高い場合は、製造者標準仕様による浮上防止金具を使って、槽本体を基礎に固定する浮上防止対策を取った後に、埋戻しを行います。
正
問題文の内容通りです。
施工の現場において確認すること。(衛浄17号)
浄化槽本体の水平の状況 水平が保たれているかをチェックします。
方法:水準器、槽内壁に示されている水準目安線、越流せき・各室(槽)の水位、流入管底・放流管底との水位差等により水平が保たれているかを確認します。
誤
浄化槽本体の設置にあたって、据付け高さの調整は要領に従って施工調整し、埋戻しは良質土を用いて行う。
据付工事の手順と留意点(浄化槽協会 浄化槽の施工参照)
・掘削施工、基礎コンクリート施工は省略します。
・コンクリートが十分養生されているかを確認します。
・コンクリート面は水平が取れ、凸凹がないことを確認します。
・湧水があるときは、浮上防止を行います。
・基礎コンクリートの上に通り芯、本体の位置の隅出しを行います。
・基礎コンクリート上のこいしや異物を除去します。
・槽の吊り上げ時には、4点吊りで吊り角60°以下とします。
・据付け時には長手方向・短辺方向とも水平を出します。
・据付け後、流入管と放出管の出来上がり高さを確認します。
・据付工事後に水張検査を行います。
・検査終了後、埋戻し工事として、まず、マンホール蓋・流入管・放出管・接合部から土砂が入らないようにします。
・埋戻しは石などがない良質土で行い、前後左右均等に埋め戻します。
・水締め・突き固めを交互に数回に分けて行います。
・埋め戻値の途中何回かは水平の確認を行います。
正
問題文の内容通りです。
「浄化槽法第29条(浄化槽設備士の設置等)」第3項
【 浄化槽工事業者が浄化槽工事を行うとき、浄化槽設備士に実地に監督させます。あるいは、浄化槽整備士資格を有する浄化槽工事業者が、自ら実地に監督します。 】
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問37)へ