1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題A 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
設計図書に記載する「機器名」と「機器仕様」の組合せのうち、適当でないものはどれか。ただし、電動機に関する事項は除く。
- (機器名)全熱交換器 ――――― (機器仕様)形式、種別、風量、全熱交換効率、面風速、初期抵抗(給気・排気)
- (機器名)空調用ポンプ ―――― (機器仕様)形式、吸込口径、水量、揚程、押込圧力
- (機器名)冷却塔 ――――――― (機器仕様)形式、冷却能力、冷却水量、冷却水出入口温度、外気乾球温度、騒音値
- (機器名)チリングユニット ―― (機器仕様)冷凍能力、冷水量、冷水出入口温度、冷却水量、冷却水出入口温度、冷水・冷却水損失水頭
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
機器の設計図書についての問題です。
全熱交換器の設計図書は、
形式、種別、風量、全熱交換効率、面風速、初期抵抗(給気・排気)などが記載されます。
空調用ポンプの設計図書は、
形式、吸込口径、水量、揚程、押込圧力などが記載されます。
冷却塔の設計図書は、
形式、冷却能力、冷却水量、冷却水出入口温度、外気湿球温度、騒音値などが記載されます。
外気乾球温度は誤りで、正しくは、外気湿球温度です。
チリングユニットの設計図書は、
冷凍能力、冷水量、冷水出入口温度、冷却水量、冷却水出入口温度、冷水・冷却水損失水頭などが記載されます。
設計図書とは、設計図、仕様書、現場説明書、質問回答書をいいます。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
「設計図書」に記載する「機器名」と「機器仕様」の組合せに関する問題です。
適当です。
全熱交換器 ・・・形式、種別、風量、全熱交換効率、面風速、初期抵抗(給気・排気) となります。
適当です。
空調用ポンプ ・・・ 形式、吸込口径、水量、揚程、押込圧力 となります。
適当ではありません。
冷却塔(クーリングタワー) ・・・形式、冷却能力、冷却水量、冷却水出入口温度、外気「湿球」温度、騒音値 となります。
適当です。
チリングユニット ・・・冷凍能力、冷水量、冷水出入口温度、冷却水量、冷却水出入口温度、冷水・冷却水損失水頭 となります。
参考になった数41
この解説の修正を提案する