1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題A 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 学科試験 問題A 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
FRP製浄化槽の設置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 本体の設置は、本体の損傷防止や水平の調整のため、砂利事業の後に山砂を適度な厚さに敷き均し据え付ける。
- 埋戻しは、本体を安定させ、据付け位置からずれたり、水平が損なわれることを防止するため、水を張った状態で行う。
- 上部スラブコンクリートは、雨水が槽内に浸入することを防ぐため、マンホールや点検口を頂点として水勾配を付ける。
- 浄化槽工事を行う際には、浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させて行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
誤
砂利事業の後に山砂を適度な厚さに敷きの適度な厚さではなく、きちんと計算した厚さとします。
本体設置のための基礎工事は次のように行います。
切削深さの決め方は、地表面から本体底部まで、基礎コンクリートを10cm以上、捨てコン5cm以上、砂利地厚さ10cmを加えた寸法とします。
最後に、深く掘り過ぎて埋め戻すと、後で不等沈下があるかもしれないので、砂利事業やコンクリート地業で調整します。
正
問題文通りです。
埋め戻しの土は良質なものを使い、本体内部に土砂が入らないように開口部を覆い、蓋をした後に埋め戻します。
埋め戻しの方法は、問題文通りです。
正
問題文通りです。
マンホールの点検口の蓋は、グランドレベルより2.5cm高くして、そこを頂点に勾配を設けます。
マンホールなどの開口部周囲には、補強筋で補強します。
正
問題文通りです。
「浄化槽法第29条(浄化槽設備士の設置等)」第1項第3号に、浄化槽設備士の役割についいて規定されています。問題文と、ほぼ同様です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
FRP製浄化槽の設置に関する問題です。
FRP製浄化槽の設置にあたっては、砂利またはコンクリートを用いて行うため、この記述は誤りです。
埋戻しは、本体を安定させ、据付け位置からずれたり、水平が損なわれることを防止するため、水を張った状態で行います。
上部スラブコンクリートは、雨水が槽内に浸入することを防ぐため、マンホールや点検口を頂点として水勾配を付けます。
浄化槽工事を行う際には、浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させて行わなければなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問38)へ