1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題B 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 学科試験 問題B 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
- 冷温水配管に自動空気抜き弁を設ける場合は、管内が負圧になる箇所に設ける。
- 冷温水配管からの膨張管を開放形膨張タンクに接続する際は、接続口の直近にメンテナンス用バルブを設ける。
- ステンレス鋼管の溶接接合は、管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接により行う。
- 揚水管の試験圧力は、揚水ポンプの全揚程の2倍とするが、0.75MPaに満たない場合は0.75MPaとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
配管および配管附属品の施工に関する問題です。
誤
冷温水管は空気溜まりができないように配管しますが、管の構成から空気抜き弁を取付ける場合は、機能上、管内の圧力が負圧になる部分には取付けません。
誤
冷温水配管内の温度変化による水の膨張を吸収するために、膨張管を開放形膨張タンクに接続します。膨張管にメンテナンス用バルブを設けたとき、バルブを閉めたままにした場合には、膨張管の役目ができず圧力上昇を避けることができなくなります。
そのため、膨張管にバルブを設けないことが必要です。
正
TIG溶接は、アルゴンガスなどのイナートガスの雰囲気内で、タングステン電極と母材間にアークを飛ばして、その熱で溶接します。
TIG溶接を現場で行う場合は、TIG自動円周溶接機を使い、自動溶接で行います。
正
揚水管の試験圧力は、ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍とし、最低でも0.75 MPaを試験圧とします。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問29)へ