排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1 .
通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。
2 .
ループ通気管の管径は、その排水横枝管と通気立て管の管径のうち、いずれか小さい方の1/2以上とする。
3 .
通気管末端の開口部は、戸や窓その他開口部の上端より400mm以上立ち上げていれば、水平方向の離隔制限はない。
4 .
器具排水口からトラップウェアまでの垂直距離は600mm以下とする。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題A 問32 )