1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題A 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題A 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。
- ループ通気管の管径は、その排水横枝管と通気立て管の管径のうち、いずれか小さい方の1/2以上とする。
- 通気管末端の開口部は、戸や窓その他開口部の上端より400mm以上立ち上げていれば、水平方向の離隔制限はない。
- 器具排水口からトラップウェアまでの垂直距離は600mm以下とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
排水・通気設備に関する問題です。
正
問題文の通りです。
例として、便器の排水横枝管から通気管を立上げ、その通気管をループ通気配管と接続するときは、いくつかの便器の中で最も高いあふれ縁の位置から、150mm以上高い点が、接続点の高さになります。
正
問題文の通りです。
通気管の管径を決めるには、器具排水負荷単位法と定常流量方があります。
問題文の決め方は、器具排水負荷単位法で、いくつかある決定法のうちの1つです。
また決定法のうち、通気管の管径と長さの表で、条件の数値に基づき一様に決められます。
誤
通気管末端の開口部は、窓などの開口部の上端より400mmではなく、600mm以上立ち上げます。
また、水平方向の離隔制限として、600mm立ち上げられない場合は、開口部の頂部より 3m以上離すことが必要です。
正
問題文の通りではなく、600mmを超えてはならないと規定されています。600mm以下では600mmが許容されるため、妥当ではありません。
なお、自己サイホン作用を防止するためです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問33)へ