問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問11(問題A 1 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • インバーターにリアクトルを設けることで、高調波を抑制することができる。
  • スターデルタ始動方式は、スター結線からデルタ結線に切り替わる際に、定格電流より大きな電流が流れることがある。
  • トップランナーモータは、標準モータに比べて始動電流が小さい。
  • 3Eリレーとは、過負荷・欠相・反相を保護する継電器である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

三相誘導電動機に関する問題です。

選択肢1. インバーターにリアクトルを設けることで、高調波を抑制することができる。

問題文の通りです。

 

誘導電動機のインバーターは、電動機への供給電力周波数を連続的に変える可変制御に利用されます。

インバーターは電源部で高調波が発生し、対策として回路にリアクトルを設置します。

選択肢2. スターデルタ始動方式は、スター結線からデルタ結線に切り替わる際に、定格電流より大きな電流が流れることがある。

問題文の通りです。

 

スターデルタ始動方式は、じか入れ方式では、定格電流の5~7倍の電流が流れた負荷にも影響します。

誘導電動機の始動当初には低い電流とトルクで始動するスター始動でスタートし、回転が安定した所で、デルタ方式で誘導電動機を本来のトルクになるように動かす方式です。

注意点は、スター結線からデルタ結線に変わるときに、大来な電流が流れる可能性があることで、結線切替時の固定子巻線の残存電圧が少なくなる点をタイマーで監視して、切り替えのタイミングを図ることです。

選択肢3. トップランナーモータは、標準モータに比べて始動電流が小さい。

トップランナーモータは、標準モータに比べて始動電流が、小さいことはなく大きくなります

 

トップランナーモータは、国が定めたトップランナー基準を満たす、エネルギー消費効率が大きいモータです。

トップランナーモータは、始動電流や突入電流が大きくなり、従来のモータの制御ユニットの配線用遮断器などが不要に動作する場合があり、配線用遮断器や電磁接触器をサイズをワンランク上げて対応する必要があります。

選択肢4. 3Eリレーとは、過負荷・欠相・反相を保護する継電器である。

問題文の通りです。

 

保護継電器は、欠相や逆相が生じたとき、主回路を開放するように指令する継電器です。

3Eリレーは、過負荷欠相逆相運転防止継電器で、過負荷検出に加え欠相検出を組み込んだリレーです。

参考になった数17