1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問72 (問題B 3 問7)
問題文
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問72(問題B 3 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
- 横走りダクトの振れ止め支持は、12m以下の間隔で行い、立てダクトは各階1か所以上に振れ止め支持を行う。
- コーナーボルト工法ダクトのコーナー部のシール(Nシール)は、コーナー金物とフランジ押さえ金具にシールを行う。
- 長方形ダクトの角部の継目は、ピッツバーグはぜ又はボタンパンチスナップはぜ等とし、原則として継目箇所は2か所以上とする。
- コーナーボルト工法ダクトに使用するフランジ用ガスケットの継目は、コーナー部においてオーバーラップさせる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
ダクト及びダクト附属品の施工に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
ダクトの吊り及び支持は次のように行います。
1) 吊り金物の山形鋼の長さは、保温も含めダクトの横幅以上とします。
2) 横走り主ダクトは、12m以下ごとに、振れ止め支持を行い、横走り主ダクト末端部に、振れ止め支持を行います。
3) 壁貫通で振れを防止できるときは、貫通部と吊りを合わせて振れ止め支持とすることができます。
4) 立てダクトには、各階1か所以上振れ止め支持で固定します。
5) ダクトの振動の伝播防止が必要な時は、防振材を使って吊りと支持を行います。
誤
コーナーボルト工法ダクトのコーナー部のシール(Nシール)は、コーナー金物とフランジ部にシールを行う。
空気漏洩防止、雨水侵入防止などで、シールを施します。
シー基材には、シリコン系、ニトリルゴム系、ブチルゴム系などを機材としています。
Nシールは、コーナーボルト系では金物とフランジ部をシールします。
部位によって、Aシール、Bシール、Cシール、があり、ダクトによってシールの組み合わせが異なります。
下図に、コーナーボルト工法ダクトのコーナー部のシール施工図を参考として挙げます。
正
問題文内容通りです。
長方形ダクトの継目は、ダクトの強度を保つために、原則2か所以上とします。
接続方法には、1点接続法、2点接続法、4点接続法があります。
継目の構造として、ピッツバーグはぜ、ボタンパンチスナップはぜを使います。
誤
コーナーボルト工法ダクトに使用するフランジ用ガスケットの継目は、周辺部の中央部でオーバーラップさせる。
スライドオンフランジダクトは、鋼板を成形加工したフランジ部を、コナー用金具で組立てて、フランジとします。
フランジ間の接続は、4隅のボルト・ナットと、専用のフランジ押さえ金具で接続し、フランジ間に、繊維系やゴム系のガスケットテープを取付け、フランジシールを施工します。
ガスケットテープはフランジ周囲に取付け、1周回ってから切断しますが、切断が正確でないとすき間が露出し、空気漏れの原因になります。
そのため、ガスケットテープを長めに切断し、ガスケットのオーバーラップ部位を設け、
オーバーラップによって、ガスケットからの漏れをなくします。
下図に、イメージを紹介します。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問73)へ