第一種電気工事士の過去問
平成27年度(2015年)
一般問題 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 平成27年度(2015年) 一般問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
600Vビニル絶縁電線の許容電流( 連続使用時 )に関する記述として、適切なものは。
- 電流による発熱により、電線の絶縁物が著しい劣化をきたさないようにするための限界の電流値。
- 電流による発熱により、絶縁物の温度が80℃となる時の電流値。
- 電流による発熱により、電線が溶断する時の電流値。
- 電圧降下を許容範囲に収めるための最大の電流値。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 . 許容電流は、電線の絶縁物の劣化しない限界の電流値に示しているため正しい。
2 . 許容電流は温度で表すことができないため誤りです。
3 . 電線を溶断する時の電流値を使うのは、配線用遮断器のようなブレーカーのため誤りです。
4 . 電圧降下は電線の長さによって変わってくるため誤りです。
よって、1番が正解です。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
02
2. 誤り。絶縁物により耐えられる温度は異なります。
3. 誤り。溶断せず連続使用できる電流です。
なので1番が正解です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
答えは(1)「電流による発熱により、電線の絶縁物が著しい劣化をきたさないようにするための限界の電流値」です。
許容電流とは、電線導体の材質と断面積、絶縁物、工事方法、周囲温度などから決定される通電可能電流のことです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問27)へ