01
④の図記号は不足電圧継電器(UVR)を表しており、電圧がある一定以下の値になったら動作するというものです。今回の場合、UVRが動作すると非常用の発電設備に電流が流れるようになっています。
よって正解は、2番になります。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
<は不足を表し、>は過電流・電圧を示します。また、Uは電圧、Iは電流、Pは電力を表します。
図より、<とUであるため、不足電圧リレーであることがわかります。
1.電力が誤りです。
2.不足電圧のため、正解です。
3.過電流が誤りです。
4.過電圧が誤りです。
従いまして、答えは2番です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
参考になった数10
この解説の修正を提案する