第一種電気工事士の過去問
令和元年度(2019年)
配線図問題 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和元年度(2019年) 配線図問題 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、三相誘導電動機( Y − Δ 始動 )の始動制御回路図である。⑤で示す図記号の機器は。

[注] 図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

[ 解答 3 ]
[ 解説 ]

③は、THR(サーマルリレー)単体です。よって「3」が該当する機器です。

「1」:補助継電機器です。
「2」:電磁開閉器(電磁接触器(MC)+サーマルリレー(THR))です。
  補足:もし問題の囲みがMCまで含んでいれば、この機器になります。
「4」:TLR(タイムラグリレー)です。

参考になった数27

02

正解は3番です。

問題を見ますと⑤で示す部分はTHRの部分のみを指しているため

正解の写真は3番です。

サーマルリレーはリレーである事

ダイヤルのようなものとリセットボタンが付いている事が特徴です。

1、これは継電器です。

2、これは電磁開閉器です。

(もし問題がMCまで囲っている部分の機器を問いていた場合は、

この選択肢が正解になります。)

4、これは限時継電器です。

参考になった数9

03

電動機の過負荷運転はサーマルリレー(THR)の動作により自己保持回路を解除します。それは電磁接触器(MC)の二次側に付いています。3番の器具が正しい。

参考になった数2